電線電纜產品運用過程中的注意點?

發布:admin 瀏覽:6445次

1、扭傷、拉傷 電纜在安裝過程中,應采用放線架放線,不然容易造成打扭而使電纜扭傷和拉傷,造成電纜的斷路、短路及擊穿等情況。 2、導體氧化 造成導體氧化的原因有很多,如材料純度、加工過程中的冷卻,更重要的是電纜在敷設結束后的密封問題,特別是有屏蔽層的線纜,敷設結束后應加以密封套進行處理,以防露出的線頭進水、潮氣。 3、電纜擊穿 電纜擊穿故障的最直接原因是絕緣降低而被擊穿。導致絕緣性能降低的因素很多,根據實際運行經驗,歸納起來不外乎以下幾種情況。 1)、外力損傷。由近幾年的運行分析來看,尤其是在經濟高速發展中的上海浦東,現在相當多的電纜故障都是由于機械損傷引起的。比如:電纜敷設安裝時不規范施工,容易造成機械損傷;在直埋電纜上搞土建施工也極易將運行中的電纜損傷等。有時如果損傷不嚴重,要幾個月甚至幾年才會導致損傷部位徹底擊穿形成故障,有時破壞嚴重的可能發生短路故障,直接影響用電單位的安全生產。 2)、絕緣受潮。這種情況也很常見,一般發生在直埋或排管里的電纜接頭處。比如:電纜接頭制作不合格和在潮濕的氣候條件下做接頭,會使接頭進水或混入水蒸氣,時間一久在電場作用下形成水樹枝,逐漸損害電纜的絕緣強度而造成故障。 3)、化學腐蝕。電纜直接埋在有酸堿作用的地區,往往會造成電纜的鎧裝、鉛皮或外護層被腐蝕,保護層因長期遭受化學腐蝕或電解腐蝕,致使保護層失效,絕緣降低,也會導致電纜故障?;簡挝坏碾娎|腐蝕情況就相當嚴重 4)、長期過負荷運行。超負荷運行,由于電流的熱效應,負載電流通過電纜時必然導致導體發熱,同時電荷的集膚效應以及鋼鎧的渦流損耗、絕緣介質損耗也會產生附加熱量,從而使電纜溫度升高。長期超負荷運行時,過高的溫度會加速絕緣的老化,以至絕緣被擊穿。尤其在炎熱的夏季,電纜的溫升常常導致電纜絕緣薄弱處首先被擊穿,因此在夏季,電纜的故障也就特別多。   5)、電纜接頭故障。電纜接頭是電纜線路中最薄弱的環節,由人員直接過失(施工不良)引發的電纜接頭故障時常發生。施工人員在制作電纜接頭過程中,如果有接頭壓接不緊、加熱不充分等原網,都會導致電纜頭絕緣降低,從而引發事故。 6)、環境和溫度。電纜所處的外界環境和熱源也會造成電纜溫度過高、絕緣擊穿,甚至爆炸起火。 7)、電纜本體的正常老化或自然災害等其他原因。